Sammendrag: Den overliggende højspændingstransmissionsledning er en arterie i elsystemet, og dens driftstilstand bestemmer direkte sikkerheden og fordelen ved elsystemet. I praksis forekommer også højspændingsulykker med ulykker forårsaget af overbelastning og ældning af udstyr. Infrarød detektion har karakteristika for langdistance, ingen strømafbrydelse, ingen kontakt og ingen opløsning, hvilket giver et avanceret middel til overvågning af strømsystemets linjestatus. Der er dog kun få opdagelseserfaringer på linjen, og der er ingen tilsvarende standard. Derfor præsenterer dette papir en metode til temperaturstigning i alarmområdet, når infrarød termokamera bruges til at detektere linjen [en] Og relativ temperaturstigningsmetode [to] Analysens mangler. Kombineret med den aktuelle situation foreslås den absolutte forskel i temperaturforskellen.
Nøgleord: metoden til alarmgrænse temperaturstigning, relativ temperaturstigningsmetode, absolut temperaturforskel metode til diskrimination
1. Infrarød detektion og diskrimination metode til højspændingsledningsfejl
skrivning [en] Papiret foreslår, at temperaturstigningen af den relative omgivelsestemperatur på det genererende hotspot bruges til at bedømme de termiske defekter, og alarmgrænsen for temperaturstigningsmåler for overophedning af forskellige ledninger under forskellig belastningsstrøm gives. Når temperaturstigningen af det detekterede punkt til omgivelsestemperaturen er større end alarmtemperaturstigningen specificeret i tabellen, anses den for at være defekt, og typen af defekt bestemmes i henhold til alarmtemperaturstigningen i tabellen. Denne metode er enkel, intuitiv og praktisk, men i infrarød detektion af linjen findes følgende mangler:
en) For den overliggende højspændingstransmissionsledning er det på grund af begrænsningen af forholdene umuligt at nøjagtigt måle den omgivende temperatur, fugtighed, vindhastighed og detektionsafstand omkring linjen. Generelt anvendes jordmiljøets temperatur, fugtighed og vindhastighed som linjens miljøparametre til at estimere detektionsafstanden. Derfor er temperaturstigningen af den målte hotspots relative omgivelsestemperatur forkert, hvilket uundgåeligt vil føre til fejlen i vurderingen af termisk defekt;
to) For højspændings DC- og AC-ledninger, selvom de samme materialer og de samme miljøforhold på grund af hudeffekt og nærhedseffekt, bør opvarmning af AC-ledninger under samme belastningsstrømstilstand være mere alvorlig end DC [one ] Det er begrænset til kun at regulere temperaturstigningen af alarmgrænsen i henhold til ledertype og belastningsstrøm;
tre) Opvarmningsegenskaberne for forskellige udstyr og materialer er forskellige, og den tilladte temperaturstigning under forskellige forhold skal være forskellig. For eksempel, når der er solstråling, tilføjes en bestemt temperaturstigning til det testede objekt. På dette tidspunkt skal temperaturstigningen af alarmgrænsen naturligvis være forskellig fra den uden solstråling. Det er åbenbart ikke praktisk og nøjagtigt at blot bruge denne metode til at analysere de termiske defekter.
Anvendelsesvejledningen til infrarød diagnoseteknologi til liveudstyr fremlægger en relativ vurderingsmetode til temperaturstigning til identifikation af termisk fejl af strøminduceret termisk udstyr. Denne metode analyserer forholdet mellem relativ temperaturforskel og kontaktmodstand og er afhængig af standarden for elektrisk kraftindustri" forebyggende testprocedure for elektrisk udstyr" (DL / T596) Kriteriet for relativ temperaturstigning til analyse af de termiske defekter ved strøminduceret varmeudstyr bestemmes i henhold til bestemmelserne om kontaktmodstand. Denne metode bestemmer vurderingsmetoden ud fra de interne årsager til opvarmning, overvinder indflydelsen af nogle miljøfaktorer og belastningsstrøm på måleresultaterne og har ledende effekt på den infrarøde diagnose af strømudstyr. For infrarød detektion af linjen er kriteriet imidlertid utilstrækkeligt
en) På nuværende tidspunkt er der ingen national standard for den kvantitative kontaktmodstand af ledningsarmaturerne i drift. Standarden for elkraftindustrien, den forebyggende testkode for kraftudstyr, som er grundlaget for retningslinjen, er ikke specificeret, så det er vanskeligt at bestemme den relative temperaturforskel vurderingsstandard;
to) Denne vejledning og dokument [to] Den relative temperaturforbedringsstandard for alt andet afledningsudstyr bortset fra afbryder og afbryder er det samme som for isoleringskontakt, mens kravene til kontaktmodstand for afbryderen er forskellige fra kravene til ledningsarmaturer;
tre) Den relative temperaturstigningsmetode kan ikke overveje den ekstra temperaturstigning forårsaget af solstråling;
fire) Vejledningen påpeger også den faktiske temperaturstigning på hot spot< ved="" 10k="" vil="" afvigelsen="" mellem="" relativ="" temperaturforskel="" og="" relativ="" modstand="" være="" mere="" spredt,="" hvilket="" vil="" påvirke="" den="" nøjagtige="" vurdering="" af="" udstyrsdefekter,="" og="" denne="" type="" termiske="" defekter="" tegner="" sig="" for="" en="" stor="" del="" af="">
fem) Retningslinjen mener, at hvis belastningen er tæt på 100%, kan den henvise til opvarmning af vekselstrømshøjspændings elektriske apparater i langvarig drift (GB763—90) At udføre.
Til opvarmning af højspændingstransmissionsledninger skal opvarmning af vekselstrømshøjspændings elektriske apparater i langvarig drift (GB763—90) Den maksimalt tilladte arbejdstemperatur for stålkerne af aluminiumstreng skal være + 70 ℃ ifølge generel teknisk betingelser for el-fittings (GB2314—85) El-fittings til elektrisk kontakt skal opfylde følgende krav:
en) Modstanden mellem to ender af ledersamlingen må ikke være større end modstanden af den samme lederlængde;
to) Temperaturstigningen ved ledertilslutningen må ikke være større end den tilsluttede leder;
tre) Den aktuelle bæreevne for alle fittings med elektrisk belastning må ikke være mindre end den installerede leder.
I henhold til ovenstående regler kan det anerkendes, at temperaturen ved forbindelsesrøret, spændeklemmen, justeringspladen og forbindelsespladen i den anden ledning under normal belastning skal være den samme eller mindre end lederen på transmissionsledningen. Derfor kan temperaturen på den normale køreledning nær det testede objekt tages som referencetemperatur, dvs. for steder med termiske defekter. Temperaturen på ledning eller ledningsbeslag kan tages som referencetemperatur 5 m væk fra hot spot.
På dette tidspunkt kan metoden med absolut temperaturforskel bruges til at bedømme: tage den maksimale temperatur på leder eller ledningsbeslag, der kører normalt 5 m væk fra objektet, der testes, som referencetemperatur Ta, og temperaturen på det målte objekt er t, Δ T=T - TA, ifølge Δ T bruges til at bedømme den termiske defekt, som kan eliminere effekten af yderligere temperaturstigning forårsaget af solstråling. På grund af homogeniteten reduceres samtidig fejlen forårsaget af unøjagtigheden af parametrene såsom detektionsafstand, omgivelsestemperatur, fugtighed og vindhastighed.
Med hensyn til kriterierne for bedømmelse af mangler anses det for at:
en) For infrarøde termoimagers er der nogle målefejl, såsom den avancerede thv570 af SATH og PM280 på den anden side, og deres nøjagtighed er ± to% (læseområde) eller ± 2 ℃;
to) For de ledninger, der har kørt i lang tid på grund af beskadigelse af lederen under krympning, korrosion og slid under langvarig drift, for ledningsbeslag i drift, såsom forbindelsesrør, tror vi, at der bør være et tilladt temperaturstigningsområde snarere end strengt at overholde standarden for gb2314-85, det vil sige at temperaturen ved ledningsbeslagene ikke nødvendigvis er lavere eller lig temperaturen på den omgivende normale køreledning;
tre) På grund af målefejlen og tilfældigheden af referencepunktvalget har temperaturen på det valgte referencepunkt et bestemt variationsområde. Fra den teoretiske analyse og de faktiske observationsresultater vises temperaturområdet< 2="">
fire) På grund af forskellen i de faktiske miljøforhold kan ethvert infrarødt termisk kamera ikke give et generelt korrektionsskema, der er i overensstemmelse med den aktuelle situation på detektionsstedet. Derudover er de miljømæssige parametre for den temperaturkorrektion, der kræves af den infrarøde termoimager, fejl, så måleresultaterne har nogle fejl.
Sammenfattende foretages analysen ved fuld belastning med henvisning til relevante nationale standarder og indenlandske og internationale erfaringer (når den ikke er nominel belastning, kan den generelle infrarøde termograf konverteres til nominel belastning) for højspændingsledningsopvarmning Δ It anses for at være en let kontaktfare, når t er under 10 ℃ (Generelle termiske defekter) , Δ T er en større defekt, hvis den overstiger 10 ℃ men ikke mere end 30 ℃, Δ T er en nøddefekt, når den overstiger 30 ℃ . På grund af fejl i måling og andre aspekter vurderer ΔT, at grænseværdien for mangler ikke er absolut, og den skal analyseres i henhold til målingen. I henhold til ovenstående kriterier vurderes de termiske defekter i selve testen.
3 konklusioner og forslag
Det er en mere passende og rimelig metode til at skelne mellem de termiske defekter i overliggende transmissionsledninger ved hjælp af absolut temperaturforskel metode.